Force 180

Prueba con dos force 200, los he puesto ayer para quitar dos ubiquitis, que es como tener dos force 180 a 2km de distancia.

El incremento de  trafico es brutal para empezar.

Activa el ACS, para que se ponga en el canal mas conveniente que tenga en uso, por lo menos para empezar a funcionar y rapido,  es lo mas sencillo. Luego con tiempo buscas una frecuencia libre, cuando menos molestes a los clientes.

Dejajo en TDD PTP el AP y el SM en TDD y modo flexible a 2.5ms , tambien te da velocidad y si esta estable durante un tiempo ya lo pasas a EPTP master y slave.

Esto lo hemos hecho ayer nosotros con un enlace en produccion para provocar el minimo corte posible.

1 Like

Hola tengo una duda, con force 200 si lo dejo en TDD todo traaja bien eso si latencia alta. El problema q si lo pong en emaster y eslave cada cierto tiempo el eslave se reincia, facilmente unas 20 veces al dia. les ha pasado?

Hola jorgenekah,

Que version de software esta utilizando en la unidad?

Saludos

Hola 

A que distancia los tienes y las configuraciones de distancia y potencia esta acorde a ello.

has realizado un edetect para ver problemas de interferencia.

saludos

hola estoy usando 3.4 pero los probleas siguen, estoy pensando ya mejor poner airfiber 5x ya que esos nunca me han fallado

la distancia son 950 metros la potencia es de

Operating Frequency 5225 MHz
Operating Channel Bandwidth 40 MHz
Transmitter Output Power 26 dBm
Antenna Gain 17 dBi
Country Other
Subscriber Module Mode TDD
Subscriber Module Priority Normal
Network Mode Bridge
Downlink RSSI -55 dBm
Downlink SNR 43 dB
Uplink MCS MCS 14
Downlink MCS MCS 14
cnMaestro Remote Management Disabled

hola estoy usando 3.4 pero los probleas siguen, estoy pensando ya mejor poner airfiber 5x ya que esos nunca me han fallado

Pues que suerte tienes.

si tienes reinicio constantes se debe a cable utp mal, fallas con el poe, por lo general eso puede suceder verifica bien eso para ver si deja de fallar.

saludos!

Hola, de hecho ya se cambio el cable de red y el adaptador POE, no creo este relacionado de todas formas. Yo noto que cuando se carga el trafico (Alrededor de 120 clientes) es cuando mas sucede, solo el CPE es el q se reinicia.

desde el principio q lo instale hace eso, con force 200 no me ha pasado eso mientras este en modo TDD.

Pero si lo paso en modo master y eslave se estan reinicando a cada rato.

los estoy usando como PTP

Hola jorgenekah,

Si ve los re-inicios en modo ePTP y no en modo TDD, podria ser un defecto en el wireless driver. Nos ayudaria si pudiera verificar si se crea un crashlog despues del re-inicio y lo publica aqui.

- Accese el CPE via SSH

- Use la instruccion "debug crashlog" en el CLI

- Capture la salida y publiquela aqui

Saludos

Eso solo me pasa en los force 200, la verdad ya no quiero cambiar a modo slave y master pq al reiniciarse causa desconexion en los clientes.

De hecho un ptp con force 200 ya mejor lo cambie por airfiber 5x y el througput subio casi 3 veces y la latencia bajo como 10 veces.

Solo me queda un ptp con force 200 pero ya se va reemplazar tambien.

Agradezco la ayuda de todas formas, he marcado a los telefonos de soporte de cambium pero nunca contestan

Entiendo, no hay problema.

Saludos

Oye amigo y si me aparece un crashlog que debo hacer,? Ahi alguna forma de arreglar el wireless driver? Esque tengo un problema igualito solo que se reinicia tanto en tdd como en eptp

Hola mira en force 180 no mas no pude srreglarlo. Soporte de cambium tampoco supo. Todos los dias se reiniciaba minimo una o dos veces. Puse al final unos airfiber 5x y el problema s soluciono. Mis clientes tambien lo agradecieron. Tal vez los equipos de cambium salieron defectuosos pero tampoco ofrecieron cambiarlos. Tambien termine reemplazando los force 200 por airfiber 5x y mi latencia y througput mejoro impresionante

Hola Agustin,

Si le aparece un crashlog, lo puede incluir aqui o me lo envia a traves de mensaje privado. Ha intentado la version de software 3.4.1? Esa version incluye un cambio que podria ayudar con los re-inicios de Force180 y Force200.

Saludos

muchos aseguran que los force 180 y force 200 no traen tanta capacidad en procesamiento de paquetes a como lo haria un epmp 1000, aseguran que para un ptp y hablando de wisp estos dos modelos antes mencionados solo soportan trafico de hastsa 100 clientes y de ahi vienen los reinicios,yo uso los force no para backhaul sino para enlace de emergencia o de segundo plano para backhaul uso los epmp1000 con gps, con clientes arriba de 150 trafico de mas de 600 gb cada 24hrs y jamas e tenido problemas,aunque ingenieria asegure que todo la linea de epmp tiene la misma capacidad de procesamiento yo en el caso de los force 180 no me convencion ya que con una linea de 60 90 clientes no se pudo mantener estable-.

saludos

Buenas tardes a todos

Aunque el hilo de esta entrada ya tiene años, el problema se sigue manifetando, a continuacion publico un crashlog como se indica en el post para que se revise el problema

Equipo Epmp Force 180

Version  3.5.6  ( U-Boot 9342_PX 1.1.4.h (Jul 10 2018 - 20:44:49) )

Modo CPE ePTP Slave

Ojalá y sirva para darle solución, aunque por lo visto:

¿Kernel Panic originado por?

CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address

Saludos

Hola ! yo ya instalé la versión 4.4 en un Force 200 yme contiua generando el mimo problema, incluso  cuando  intento accesar al radio (ya sea de forma remota  o de  manera  local) se reinicia .

Esto esta  generando inconformidad con el  cliente  final, ya que el funcionamiento  del servicio  es  inestable.

Por favor  alguien tiene alguna solución al respecto ????

Gracias de antemano!

Buenas tardes, sabrán si la force 180 será compatible con la force 130 ??