Problemas con modo NAT-DMZ en antenas de cliente force 180 , 190 , 200 y epmp 1000

Buenas tardes . He podido constatar que para algunas aplicaciones , como por ejemplo automatas de la marca SIEMENS para monitorizar temperaturas en las habitaciones de una clinica , en las que hay que apuntar  un puerto a la ip del autómata para recibir en remoto las lecturas de dichas temperaturas , no las envia si  la antena cliente está configurada en modo NAT y el DMZ habilitado con la ip de la wan del router que se le instala al cliente . En cambio si la pongo en modo bridge  , si funciona . He comprobado con el cliente que instalando el software en un portatil y conectándolo al automata si realiza correctamente el envio de las temperaturas , por lo que creo que es algun tipo de incompatibilidad del firmware . También pasa algo similar con algun sistema de almacen automatico de una empresa de venta por internet , así como con el acceso a servidores ftp antiguos . Si habeis tenido este problema y me podeis ayudar os lo agradeceria 

Hola Oscar,

Si acompaña su descripcion con un diagrama de la topologia, y como asigna IPs, y que equipos estan en modo NAT, quizas nos ayude. De lo que entiendo de su configuracion, si la antena cliente esta asignando las IPs (esta corriendo el servidor DHCP), entonces deberia estar asignando DMZ a la IP que se le asigna al automata.

Saludos

1 Like