Самопроизв​ольная перезагруз​ка AP

Добрый день!

На днях столкнулись со следующей проблемой. После включения  в сеть принтера HP5550 на БС PMP-100 состоящей из CMM 2.2 и 6шт. AP 8.1.4 DES по очереди стали перегружаться AP. Принтер находится в выделенном влане, объект подключен по оптике через несколько коммутаторов. Пользователи со стороны Canopy данный принтер не используют, но этот влан как и другие приходит на Canopy для работы удаленных объектов. Графики загрузки интерфейсов со стороны принтера показывают что трафика нет, на eth интерфейсе CMM роста трафика также не наблюдается, а вот на eth интерфейсе AP наблюдается скачок трафика до 100 Мбит и следующий за ним рестарт оборудования. Причина возникновения данного трафика нами пока не выяснена, принтер исключен из работы.

canopy1.png

Обновите СММ до 3.1, AP до 8.2.7 и повторите свои эксперименты. Если не поможет, будем разбираться более детально.

Так и поступим.