ePMP 1000. Software 3.1. Нет нужного OID

Здравствуйте, обновил прошивку на нескольких своих устройствах до версии 3.1 и столкнулся с проблемой что на точка которые работают в режиме AP пропали некоторые OID. Например, .1.3.6.1.4.1.17713.21.1.2.6.0 (cambiumSTAUplinkMCSMode), на точке в режиме SM показывает корректное значение, а на точке в режиме AP выдает "No Such Instance currently exists at this OID", на устройствах с прошивкой ниже 3.0, все нормально OID есть на любом устройстве, независимо от режима работы. Подозреваю что начиная с прошивки 3.0 зачем-то сделали разные OID для AP и SM, вопрос, где найти правильные OID?

cambiumSTAUplinkMCSMode как можно догадаться возвращает вам MCS, который используется в аплинке(при передаче от абонента в сторону базу). Какое именно значение, вы хотите найти на базе?

На старых прошивках этот OID на базе показывал значение Uplink MCS подключенной к ней станции. Я правильно понимаю что на новой прошивке это убрали?

Здравствуйте,

MIB для этого OID говорит: Device Allocation: SM"

Поэтому он и не должен показывать значение на AP. MIB до версии 3.0 говорит тоже самое.

На AP используется connectedSTAULMCS, для первой записи в таблице это будет 1.3.6.1.4.1.17713.21.1.2.30.1.8.1

1 Like