Czy można złapać SM po utracie ustawień?

Po zawirowaniach z zasilaniem u klienta zdarza się że stacja kliencka (najczęściej SXT) traci część ustawień. Na bazie w zakładce monitor / wireless na kilka sekund pojawia się z nazwą NePMP _XXXXXX i adresem ip 192.168.0.2.
Wszystkie urządzenia mam dodane do cnMaestro.
Czy można złapać SM po utracie ustawień?

Można stacje tracą ustawienia od strony WIFI i łączą się do każdego nadajnika Cambium jaki znajda na domyślne hasło WPA2: Cam39-Tai!wdmv plus chcą adres IP po DHCP.
W logach na AP daje się szybko wychwycić takiego delikwenta plus nowe wersje 4.6 softu narazie jakby odporne na tą przypadłość ???

Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy 3000L odsługuje dodatkowe SSID? Włączając drugie SSID z domyślnym hasłem nie przeszkadzał bym użytkownikom na głównym.

Nie ma mozliwości rozgłaszania dodatkowego SSID.

Jaka jest skala tych resetów do fabryki (jak często, ile urządzeń, czy losowo, czy zazwyczaj te same)?

Bardzo rzadko. Wdrożyłem Cambium od Lipca 2020.
Na 180 urządzeń Sxt i Loco 2 Sxt straciły ustawienia po stronie wifi.
Na 7 3000L raz się zdarzyło.

Na naszych urządzeniach trzeba wyłączyć funkcję Reset Via Power Sequence w zakładce Tools->Backup/Restore. Domyślnie jest włączona i po 4-krotnej (lub więcej) sekwencji włączenia/wyłączenia urządzenie restartuje się do ustawień fabrycznych. Na te 2 SXT-ki trzeba mieć oko, bo systuacja może się powtórzyć.