Рвется линк Force-300-25

Стоит пролет на Force-300 в режиме ePTP 5.8 ГГц, 7 км. За сутки рвется соединение между точками секунд на 12-20, пока SM не переподключится снова. В логе вижу сообщения:
АР:
Aug 30 06:02:41 F300_282de7 kernel: [97331.024052] SM disassociated from AP<3>[97331.027422] [00:04:56:28:хх:хх] F=5800 11acvht80. Reason: 51 (AP INITIATED DISCONNECT

SM:
Aug 31 02:07:04 F300_285de3 kernel: [169594.399829] SM[00:04:56:28:хх:хх] aid=1 associated with AP Aug 31 02:06:57 F300_285de3 kernel: [169587.397806] SM[00:04:56:28:хх:хх] aid=1 disassociated. Reason: 53 (AP KEEP ALIVE RX STUCK)

Софт стоит 4.5.5 на обоих точках.

Что не так с линком и куда смотреть?

Здравствуйте, сэр, какой полученный сигнал у вас по этой ссылке?

Добрый день! Сигнал RSSI на SM = -54, SNR = 38.

Здравствуйте, сэр, как часто это происходит?
Вы проверяли, не перезагружалось ли какое-либо радио?
Поделитесь снимком экрана с конфигурациями?

Проблема возникает 3-5 раз в сутки, радио при этом не перезагружается.
SM: image
AP: image

Привет еще раз,

Судя по снимку экрана, проблем нет.

Тем не менее, установите несущую частоту на 5165 МГц с шириной канала 20 МГц на несколько дней вместо 40 МГц.

и сделайте соотношение нисходящего / восходящего каналов: 50/50

Сообщите мне об обновлении.

Искренне Ваш,

О. НИРАГИРА

Текущий трафик 80-100 МБит, не уверен что в 20 МГц радио прокачает столько…

И снова здравствуйте,

в таком случае просто измените частоту на 5165 МГц и оставьте 40 МГц. Тестируйте несколько дней. На мой взгляд, вам нужно более мощное радио, такое как PTP 450i с разъемом 0,6 м или PTP 550 с разъемом 0,6 м. Это был бы лучший вариант для роста и стабильности в будущем. Я предполагаю, что ваша ссылка - это обратная связь (ссылка между базовыми станциями).

Искренне Ваш,

Нирагира Олимпе

В сети прочитал, что у этой модели была бракованная партия, вы можете проверить серийные номера на соответствие?

E6UA01PF7D98
E6QA04DCWWK8

Привет,

Я не знаю об этой партии, но протестирую новые изменения и дайте мне знать. Если вы считаете, что возникла проблема с программным или аппаратным обеспечением, вы можете отправить серийный номер в Cambium Networks по ссылке:

https://help.cambiumnetworks.com/hc/en-us/requests/new

Опять же, вы используете для этой установки башни или крыши? Занят ли зона другими пользователями на той же башне или других вышках в диапазоне 5 ГГц?

Искренне Ваш,

Нирагира Олимпе

Добрый день.

Это не связано с партией железа.
Если проблема у Вас до сих пор наблюдается, буду благодарен, если Вы сможете выслать мне на почту Tech Support файлы с AP и SM.
fedor.trutsko(at)cambiumnetworks(dot)com

Спасибо.