Sincronismo

Olá amigos!

Estou com um problema.
Usamos a plataforma canopy em nossa empresa, e nosso cluster está tudo ok, em pleno funcionamento, porém, em uma das nossas repetidoras está havendo um problema, que creio eu ser sincronismo.
Todos os Ap’s do Cluster são advantage, e os Sm’s das repetidoras são Classic, nesta repetidora, o Sm vincula-se com o ap normalmente, a linha de visada é ótima, ficando com Jitter entre 1 e 3 e -56 Dbm, porém, o mesmo funciona muito bem, mas passado algum tempo os pings que faço no SM elevam-se muito, e passa a perder muitos pacotes, eu uso o Cacti para analizar o gráfico do funcionamento do mesmo, e constato que seu gráfico fica todo picotado (com cortes), o que devo fazer??
um cabo de sincronismo resolveria o problema? como confecciono o mesmo??

desde já agradeço nossos amigos!

Meu caro, se vc tem mais de 2 AP´s no cluster, vc precisa do CMM-Micro para fazer o sincronismo.

Troca a frequencia do AP que está perdendo o sincronismo , pode ser estranho pois o sinal está bom , mas comigo resolveu o problema.

conforme o rezendo disse, vc precisa usar o cmm micro.

se você nao usa CMM micro, o seu Cluster de AP nao está em pleno funciomanto.

abraços